У меня есть настоящий скребок головы здесь. Кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с ситуацией, когда сеть может поддерживать определенный объем передачи данных в течение короткого периода времени, прежде чем внезапно отключиться? Перезапуск программы, отвечающей за передачу данных, временно устраняет проблему.
Я работаю с небольшой сетью IP-камер - 3 установки, всего 20 камер, работающих через CAT6 и POE в коммутаторы. Каждая установка связана с центром мониторинга через Ubiquiti Nanostations, ptp links. Все камеры контролируются через рабочую станцию под управлением Blue Iris.
Недавно у нас были некоторые проблемы с низкой частотой кадров - 1,2 FPS. Я заметил, что если я перезапущу Blue Iris, частота кадров увеличится с соответствующим увеличением передачи по сети (макс. Всего около 5500 кБ / с). Как ни странно, примерно через 8 минут скорость падает в 10 раз до ~ 500 кБ / с и не восстановится, если я не перезапущу программу мониторинга. Как только я перезагружаюсь, все работает отлично. Еще 8 минут.
Я переключил мониторинг рабочих станций, ПК не является узким местом. Я не думаю, что что-то перегревается - выборочная проверка переключателей не обнаруживает ничего горячего, и я думаю, что если бы это было из-за перегрева, скорость не восстановилась бы без задержки (т. Е. Перезапуск программы немедленно исправляет проблема).