4

Мне нужно будет выполнить резервное копирование примерно 8-10 компьютеров, и я подумываю о том, чтобы получить для этой работы один большой запас.

Я предполагаю, что для этого потребуется где-то около 3000 ВА, но реальный вопрос в том, безопасно ли питать все это от одного разъема ИБП?

Я хотел бы иметь специальную схему, установленную только для ПК, и это сильно облегчит ситуацию.

4 ответа4

2

Если у вас есть возможность нормально работать с таким количеством компьютеров, наличие ИБП с высоким рейтингом для многих компьютеров должно работать нормально.

Источники бесперебойного питания могут также помочь с проблемами мощности. У меня были случайные проблемы с питанием здесь в те дни, когда я запускал 9 серверов одновременно (до виртуализации!), И свет мигал или приходилось часто переустанавливать предохранители, когда они перегорали, что было очень распространено и т.д., Однако, ИБП сгладили поток энергии и не привело к еще одной проблеме после того, как я установил их.

2

Стандартной сетевой розетки будет недостаточно для питания ИБП и компьютеров. Розетка, к которой вы будете подключать ИБП, должна быть в состоянии питать нагрузку через ИБП и одновременно заряжать батареи ИБП. Это может на мгновение удвоить нагрузку на розетку, и вы обязательно должны убедиться, что ваши предохранители и кабели справятся с этим.

1

Ваш новый ИБП 3KVA и выделенная цепь (предполагается, что в США), вероятно, будут использовать вилку NEMA L5-30 на автоматическом выключателе на 25 А. Убедитесь, что у вас есть место в коробке выключателя и бюджет на небольшие электрические работы.

Ваши системы будут безопаснее, чем на стенных или импульсных кабелях. Если вы приобретете и правильно настроите все свои системы для выключения по команде, вы будете на несколько порядков безопаснее, чем настенные силовые / импульсные полосы. На мой взгляд, проще настроить группу компьютеров на один большой сетевой ИБП, чем на дюжину комбинированных USB и небольших ИБП.

Ваши системы будут менее уязвимы к отключениям выключателя, связанным с пользователем, чем если вы используете несколько небольших систем USP на существующей проводке 110 В. Это потому, что почти все настенные цепи используются совместно с лампами, другими компьютерами, и кто знает, что, и вы узнаете, что все совместно используется, когда предел пройден.

Наличие выделенного контура - это гарантия того, что никто не будет подключать тостер или фен к вашему контуру и сбивать ваши компьютеры! Даже при правильно настроенном выключении вам все равно придется перезагружать выключатель и загружаться снова, минимум на полчаса теряется, обычно больше.

Сказав это, качество вашего ИБП имеет первостепенное значение при обработке аномалий, таких как прохождение молнии. Купите хороший бренд с гарантией.

0

Многие ИБП большой емкости (с несколькими серверами) требуют дополнительной входной мощности. Здесь, в США, это приемник с высокой силой тока, который требует от электрика для установки новой линии от выключателя. (очень похоже на тот, что приводит в действие вашу сушилку для белья). Поэтому проверьте вилку перед покупкой, или вы можете получить что-то, что вы не сможете подключить без дополнительных затрат.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .