Я проложил прямой участок, который, как мне показалось, был высококачественным кабелем Cat 6, длиной около 200 футов, работал в течение пары недель, а затем внезапно потерпел неудачу. Когда я присоединяю тестер к каждому концу, огни едва светятся тускло, за исключением № 5, который мигает ярко. Я подключил новые разъемы к каждому концу два раза, четыре золотых штекера RJ45 впустую, тот же самый результат.

Я протестировал два маршрутизатора, соединенных 30-дюймовым кабелем Ethernet, работал нормально, также тестировал сам тестер с этим 30-дюймовым кабелем, он ярко и правильно мигает всеми 8 цифрами.

Изучив длину кабеля, на нем нет повреждений, нет порезов, и ему все равно всего пара недель. Все, что я могу думать, - это то, что есть несколько поворотов по углам, включая пару, которые почти на 90 градусов, может ли это в течение двухнедельного периода привести к провалу? Bizarre.

1 ответ1

0

Нет, изгибы на 90 градусов и выше не приведут к поломке кабеля. И тот факт, что вы получаете преемственность в своем тестере, доказывает это (в отличие от того, что говорится в комментариях к вашему вопросу).

Скорее всего, вы не использовали открытый номинальный кабель. Наружные номинальные кабели водонепроницаемы. Вы можете использовать не предназначенные для наружного применения кабели, если они находятся внутри водонепроницаемого вала. Вода проникает в не предназначенные для наружного применения кабели и разъедает медь. Эта коррозия ускоряется электричеством, протекающим через медь. Коррозия увеличивает электрическое сопротивление, что вызывает тусклое освещение на разъеме.

Как примечание стороны, золотые соединители бессмысленны. Цепь так же сильна, как и ее самое слабое звено. Поэтому, если весь кабель не был сделан из золота, золотые соединители не дают никакой выгоды.