-2

Я получил новую настольную систему. Это дает удар током, если я прикасаюсь к корпусу системного шкафа. При проверке с помощью электрического тестера он тоже светился.

Я подключил его к двухконтактному разъему (без заземления), так как это был тот же разъем, к которому подключен мой старый рабочий стол, и он работал нормально (без ударов). Затем я изменил полярность штекера. Это уменьшило электрическую напряженность, но ток все еще был при тестировании с тестером. Затем я подключил новую настольную систему к 3-контактному разъему (с заземлением), и он больше не давал никакого тока / удара при прикосновении к корпусу.

Мой вопрос: как я могу убедиться, что ток не проникает в землю из новой системы и все в порядке (нет коротких замыканий, утечки тока, неисправного блока питания / материнской платы или какого-либо провода, касающегося корпуса шкафа и т.д.). Кроме того, почему мой старый рабочий стол не дает шока на тех же двухконтактных разъемах?

Будет ли какая-либо новая система шокировать, если она подключена к двум контактам? (подключение к 3-х контактам обязательно?)

Соответствующие характеристики: корпус Antec GX900, Antec VP500PC, блок питания 500 Вт, материнская плата Asus H270, процессор I3.

Спасибо

1 ответ1

-1

Третий контакт - это то, что называется контактом заземления / заземления. Токи утечки следует обрабатывать в любом электрическом приборе, иначе он попытается найти другие точки выхода для разряда. Заземляющий контакт - это решение для защиты от токов утечки при условии, что весь ваш дом заземлен.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .