17

У нас есть массив RAID 5 с использованием Intel Matrix Storage (т.е. RAID на основе материнской платы). Один из жестких дисков начал издавать шум, и массив в настоящее время перестраивается.

Мы хотели бы запросить значения SMART на дисках Seagate, но по какой-то причине ни одна из протестированных нами программ не смогла прочитать значения SMART.

Есть ли какая-либо техника для считывания значений SMART, чтобы мы могли определить, какой диск стоит на последних ногах?

6 ответов6

18

В моем кратком чтении похоже, что это может быть общая проблема с этим контроллером. Попробуйте дать smartmontools шанс. Предполагается иметь некоторую экспериментальную поддержку контроллера Matrix.

2011-02-04: Мы добавили экспериментальную поддержку дисков позади драйвера Intel Matrix RAID для Windows. Пожалуйста, сообщайте о результатах теста в список рассылки поддержки smartmontools.

Используйте /dev/csmi0,X в качестве имени устройства для доступа к SMART-информации отдельных дисков, например, так:

smartctl.exe -a /dev /csmi0,0

14

hddguardian отлично работает с RAID-контроллером Intel Matrix, по сути, это графический интерфейс для smartctl.

4

Если Intel Matrix Storage Manager не сообщает вам о состоянии диска (SMART), то, возможно (или также) просто используйте (загрузочную) утилиту Seagate Seagate для диагностики дисков Seagate.

Вам просто нужно установить BIOS с «RAID» на «IDE», и диски должны быть видны как отдельные диски на загрузочном носителе Seatools.

После того, как вы использовали его для диагностики диска, снова включите RAID в BIOS, и вы вернетесь на прежний уровень (конфигурация RAID останется). В этот момент вы можете запланировать обмен неисправного диска (при необходимости).

3

Argus Monitor отображает информацию SMART для дисков за RAID-контроллером Intel Matrix:

Версия 1.8.17 (01.06.2011): Поддержка RAID-контроллеров Intel Matrix (чипсетов ICHx).

1

smartmontools работал хорошо для меня.

У меня есть материнская плата Asus с RAID-контроллером Intel ICH10R. Два из жестких дисков имеют конфигурацию RAID-1, а два других - обычную настройку без RAID. Я могу запросить любого из них с помощью smartmontools.

Интерфейс командной строки довольно прост в использовании и может быть легко написан на сценарии.

c:\>smartctl --scan
/dev/sda -d scsi # /dev/sda, SCSI device
/dev/sdb -d scsi # /dev/sdb, SCSI device
/dev/sdc -d scsi # /dev/sdc, SCSI device
/dev/csmi0,0 -d ata # /dev/csmi0,0, ATA device
/dev/csmi0,2 -d ata # /dev/csmi0,2, ATA device
/dev/csmi0,3 -d ata # /dev/csmi0,3, ATA device
/dev/csmi0,4 -d ata # /dev/csmi0,4, ATA device
/dev/csmi0,5 -d ata # /dev/csmi0,5, ATA device

Это показывает вам список обнаруженных устройств. В моем случае устройства 5 /dev /csmi0, x соответствуют различным портам SATA на материнской плате.

Вы можете запросить любой из них легко:

c:\>smartctl -a /dev/csmi0,2
smartctl 6.3 2014-07-26 r3976 [x86_64-w64-mingw32-win7-sp1] (sf-6.3-1)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     SAMSUNG SpinPoint F2 EG
Device Model:     SAMSUNG HD154UI
Serial Number:    XXXXXXXXXXXXXX
LU WWN Device Id: X XXXXXX XXXXXXXXX
Firmware Version: 1AG01118
User Capacity:    1,500,301,910,016 bytes [1.50 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA/ATAPI-7, ATA8-ACS T13/1699-D revision 3b
Local Time is:    Thu Apr 16 21:59:25 2015 PDT
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
...

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   100   100   015    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   070   070   007    Pre-fail  Always       -       9700
  4 Start_Stop_Count        0x0032   098   098   050    Old_age   Always       -       2506
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   100   015    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0025   100   100   037    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   097   097   050    Old_age   Always       -       14655
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0012   100   100   018    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   050    Old_age   Always       -       2500
 13 Read_Soft_Error_Rate    0x000e   100   100   014    Old_age   Always       -       0
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       2
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   067   061   034    Old_age   Always       -       33 (Min/Max 13/33)
194 Temperature_Celsius     0x0022   065   060   034    Old_age   Always       -       35 (Min/Max 13/35)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   100   100   026    Old_age   Always       -       767683535
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   018    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   048    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   100   100   062    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x000a   100   099   010    Old_age   Always       -       3
201 Soft_Read_Error_Rate    0x000a   100   100   010    Old_age   Always       -       0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

ID № 5 и № 198 представляют особый интерес. Было проведено интересное исследование Google, которое показало, что они являются довольно хорошими показателями относительно того, когда диск собирается выйти из строя.

1

Инструменты smartmon работали и у меня, но только для зеркальных дисков. Не будет читать данные с моего Intel SSD ... Intel SSD Toolbox делает это, хотя.

  • Материнская плата Intel BX58SO
  • Прошивка /BIOS RAID 1 (зеркальный)
  • Диски: Seagate ST3500320NS
  • ОС: Windows 10 64-битная

Я также обнаружил, что программное обеспечение AIDA64 (ранее Everest) работает. Легче читать, чем необработанные данные, но этот инструмент не является бесплатным. Считывает данные SMART как с SSD, так и с зеркальных блесен

Как уже отмечали другие, статья WikiPedia о SMART стоит того, чтобы ее прочитать.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .