1

Я искал различные виды решений для ИБП. (Резервные, линейно-интерактивные, резервные ИБП, ИБП с двойным преобразованием и дельта-преобразованием) До сих пор, я думаю, я сократил их до двойного преобразования или линейно-интерактивного. Однако я не могу определить, кто из них способен:

  • Увеличьте мощность, чтобы приспособить пики ватта, поскольку оборудование запускается / останавливается.
  • Заряжайте, поскольку оно подает питание на оборудование, когда потребляемая мощность снижается.

Какой тип ИБП, если таковой имеется, будет соответствовать этим двум требованиям?

И если бы я мог рискнуть тесно связанный вопрос ...

Может ли такой ИБП предотвратить срабатывание выключателя в цепи с высокой нагрузкой?

1 ответ1

2

Теоретически возможно, что оба ИБП могли бы сделать это, если специально предназначено для этого, но я бы рискнул, что большинство из них не предназначены для этого. (Обратите внимание, что "пики ватт", вероятно, являются менее точным термином, чем пики тока, но я полагаю, что это одно и то же, если предположить, что напряжение постоянное - оборудование обычно не вызывает повышения напряжения).

Как правило, ИБП требует БОЛЬШЕ тока на входе, а затем на выходе по двум причинам - (1) для зарядки батареи и (2) для учета неэффективности компонентов ИБП. Я бы предположил, что ИБП с двойным преобразованием с большей вероятностью справится с этой ситуацией, поскольку вход и выход, по крайней мере, несколько отделены друг от друга - с другой стороны, они, как правило, менее эффективны.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .