Прошлой ночью я подключил электрический нагреватель к одной из трех резервных розеток на моем ИБП. Примерно через 10 минут все 3 перестали работать. Остальные 3 розетки с защитой от перенапряжения все еще работают. Еще одна вещь, которую я заметил, заключается в том, что каждый раз, когда я включаю его, в этих 3 розетках нет питания в течение первых 5-8 секунд, после этого я слышу щелчок и включается питание, а через 5-8 секунд я слышу еще один щелчок и питание отключено и никогда не возвращается. Остальные 3 розетки работают просто отлично.

можно ли это исправить?

1 ответ1

3

Электронагреватели тратят много электричества. ИБП APC ES 500 рассчитан на 500 ВА или около 300 Вт. Ваш электронагреватель, вероятно, пытался потреблять 1000 Вт или более и выдавливал конденсатор или превышал способность цепи отключения отключаться без устранения повреждений в ИБП.

Розетки для защиты от перенапряжений не подключены к аккумулятору, поэтому они, вероятно, находились на другом пути цепи и не были взорваны.

Если вы не достаточно знакомы с электроникой, чтобы открыть ИБП, проверяйте компоненты, пока не обнаружите неисправные, не распаяйте их, не перепрограммируйте их, не протестируйте и не убедитесь, что вы не подключаете ничего, что зависит от качества вашего работа, нет "исправить" для этого.

Сторона резервного аккумулятора должна рассматриваться как разряженная. Не включайте в него какую-либо ценную электронику. Я бы даже считал ненадежным даже выходы для защиты от перенапряжений. Полная замена устройства - ваш самый безопасный способ защитить ваши дорогие устройства.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .