33

Семь лет назад мой друг подарил мне ИБП Liebert PowerSure 250, и он хорошо работал на любом (домашнем) ПК и мониторе, которые я подключал к нему на протяжении многих лет. Я только что заказал новый ПК с процессором Intel Core i7-920 и другими хорошими характеристиками для 3 жестких дисков, хорошей видеокартой и т.д. И выбрал источник питания мощностью 700 Вт.

Я предполагаю, что новая рабочая станция будет потреблять намного больше энергии, чем моя текущая коробка Shuttle (это будет компьютер для разработки, работающий на SQL Server). Я нашел мастер выбора ИБП, который предложил мне выбрать ИБП, обеспечивающий 524 ВА - мой текущий ИБП способен только на 250 ВА.

Я читал хорошие отзывы о APC Back-UPS ES 700VA, который составляет 700 ВА, но его выходная мощность составляет всего 405 Вт. Означает ли это, что мощность 700 Вт в моем новом ПК слишком высока? Или я что-то пропустил? Я только хочу, чтобы ИБП работал в течение 5 минут в случае отключения питания. Как вы выбираете ИБП для удовлетворения ваших требований к питанию?

4 ответа4

28

Очевидно, что эти инструменты сделаны людьми, которые получают дополнительную прибыль, искажая цифры, но я обнаружил, что с ними вполне прилично работать.

10

Некоторая новая информация для старой темы. Ваш ИБП должен быть способен обеспечить максимальное потенциальное потребление вашего блока питания. Я имею в виду, что весь смысл ИБП заключается в защите ваших данных, чтобы они не были слабым звеном в цепочке компонентов. Кроме того, скачок цен на ИБП с более высоким рейтингом не так уж много в схеме вещей.

Другая важная вещь, которую следует учитывать при выборе ИБП, - имеет ли ваш блок питания активную коррекцию коэффициента мощности. Эти активные блоки питания PFC более требовательны к своим входам и могут отключаться, когда ИБП включается при отключении питания. Причина в том, что потребительские ИБП обычно выдают приближение в виде синусоидальной волны в квадрате, а активный источник PFC ожидает плавную синусоидальную волну. При переключении на ступенчатую волну они могут увидеть состояние нулевой мощности и просто отключиться. Не всегда, может быть, иногда, может быть, никогда не зависит от чувствительности компонентов ... Больше информации на эту тему.

Что конкретно относится к этому потоку и номинальной мощности, блок питания с активной коррекцией коэффициента мощности может фактически потреблять больше энергии, когда это необходимо для коррекции смещения тока. Это возможно в любое время, так как подача энергии никогда не бывает идеальной, но гораздо более вероятна, когда ток движется в квадрате от волны. Поэтому, несмотря на то, что вам, безусловно, необходимо обеспечить энергопотребление всех ваших компонентов, вам может потребоваться больший запас мощности, чем вы ожидаете, если ваш блок питания перегрузит вас, чтобы компенсировать выходную мощность вашего ИБП.

Лучше быть в безопасности. Получить ИБП, который соответствует или превышает мощность блока питания. Кроме того, купите ИБП, который может безопасно работать с активными блоками питания PFC (что означает, что ИБП обеспечивает чистую волну или волну, превосходящую по площади).

9

Как очень грубое правило, номинальная мощность ИБП составляет приблизительно 0,6 * от его номинальной мощности, поэтому, как вы видели, ИБП на 700 ВА подходит для нагрузки около (0,6 * 700) = 420 Вт (ваши спецификации говорят). 405W). И наоборот, минимальный номинал ВА, который вам нужен, составляет примерно 1,6 * мощности нагрузки.

Ваш блок питания на 700 Вт дает вам некоторое представление о том, сколько энергии понадобится вашему ПК, чтобы он был «полностью загружен», но при нормальных условиях работы он, возможно, будет использовать менее половины этого количества - трудно сказать, не зная полных спецификаций. И не забудьте добавить мощность вашего дисплея, если вы хотите, чтобы он тоже работал от ИБП.

После того, как вы определили максимальную мощность вашей нагрузки (ПК, возможно, + дисплей), вы можете выбрать базовую номинальную мощность ВА ИБП, которая вам нужна, - тогда вы посмотрите на спецификации и увидите, какая модель соответствует вашим потребностям. Здесь начинается самое интересное, потому что вам нужно посмотреть, как долго вы хотите, чтобы ИБП работал при включении питания - и это может занять два пути ...

  1. Вы можете выбрать ИБП, который рассчитан почти на полную ВА, которая вам нужна, поэтому он будет работать на 100% своей мощности и, таким образом, будет работать «n» минут.

  2. Вы можете выбрать ИБП с гораздо более высоким значением ВА, чем вам действительно нужно, например, он работает с 50% работоспособности и, таким образом, будет работать дольше, чем ИБП из варианта 1.

Чтобы усложнить ситуацию, вы можете иногда купить дополнительные аккумуляторные батареи для использования с ИБП «Вариант 1», чтобы его номинальное значение ВА не увеличивалось, а прослужило дольше ....

... или вы можете переусердствовать в соответствии с вариантом 2 и знать, что в будущем вы сможете увеличить нагрузку на ИБП, хотя и за счет времени работы.

Это момент, когда вы решаете, стоит ли читать все это и стать гуру выбора ИБП, или использовать инструменты выбора ИБП производителя!

3

Я читал хорошие отзывы о APC Back-UPS ES 700VA, который составляет 700 ВА, но его выходная мощность составляет всего 405 Вт. Означает ли это, что мощность 700 Вт в моем новом ПК слишком высока? Или я что-то пропустил? Я только хочу, чтобы ИБП работал в течение 5 минут в случае отключения питания. Как вы выбираете ИБП для удовлетворения ваших требований к питанию?

700VA более чем достаточно для более мощных ПК. Да, ваш источник питания мощностью 700 Вт, вероятно, слишком высок, однако имейте в виду, что 700 Вт - это максимальная потребляемая мощность, а не максимальная мощность, которую он обеспечивает ... У вас есть 20% накладных расходов на стандартные блоки питания и от 10 до 15% на высококачественные блоки питания. Это означает, что компоненты вашего ПК не могут потреблять более ~ 550 Вт, но при 120 Вт для процессора, 120 Вт для графики, пиковой мощности 18 Вт для каждого диска, 50 Вт для материнской платы, 10 Вт на флешку ОЗУ, что в сумме составляет предельная нагрузка 440 Вт с 8 модулями памяти DIMM и 4 жесткими дисками.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .