1

У меня есть сетевое устройство (старый контроллер движения), которое я подключил к своей сети через коммутатор. Мой компьютер подключен к тому же коммутатору. Эта конфигурация работает, как и ожидалось, и я могу пинговать и открывать TCP-соединения с контроллером движения.

Однако, если я поменяю коммутатор с некоторыми другими моделями, я больше не смогу пропинговать / получить доступ к устройству. Я пробовал два других (иначе работающих) переключателя, и устройство не работает ни с одним из них. Вообще говоря, это не просто переключатель? Какие различия можно искать между коммутаторами для устранения этой проблемы?

Коммутаторы, которые я пробовал (все гигабитные):

Working:
  D-Link DGS-1008D 
  TP-Link TL-SG1008D 

Not working:
  TP-Link TL-SG1016D 
  HP ProCurve 2708 J4898A 

1 ответ1

3

Наиболее вероятная разница между скоростью и двусторонним согласованием. Вы можете обнаружить, что устройство работает как полудуплекс на 10 мегабит, и ваши гигабитные коммутаторы не могут справиться с этим.

(Ваши коммутаторы исключают возможность того, что это проблема VLAN или проблема PoE)

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .