Наше входное напряжение 3-фазное, 208 В, но мы не уверены, что оно способно питать ИБП 220-240 В APC. Можно ли использовать этот источник питания с этим входным напряжением?
2 ответа
Обычный USV потребительского уровня управляется одной фазой. Так что нет, это невозможно.
Одна фаза вашего трехфазного 208В обеспечивает ~ 120 Вольт, что является стандартным напряжением сети только в Северной Америке, некоторых частях Южной Америки и Японии.
Почти везде используется 220-240 В, для чего он не подходит.
Я предполагаю, что вы НЕ говорите об использовании всех трех фаз (4 провода, 3 горячих, 1 заземление), и вы говорите об использовании напряжения на двух фазах, которое рассматривается как однофазный 208. Если это так, вы НЕ используете три фазы 208 для питания.
В любом случае, я бы связался с производителем, чтобы проверить, будет ли его оборудование работать при 208 В переменного тока, если оно не напечатано в их документации. С электроникой это может пойти в любую сторону. Двигатели и лампочки и тому подобное обычно не волнуют 208 против 220.
У большинства систем, подобных этой, есть нейтраль, которая выдаст вам 120 вольт от горячей до нейтральной, что означает "нормальное" напряжение в США. Я бы порекомендовал вам просто использовать нейтральную и одну из фаз для работы на 120 вольт.