К сожалению, где я живу, у меня нет круглосуточного электричества.

Моя новая компьютерная установка, которая считается высокопроизводительной (игровой) системой, подключена к новому APS/UPS, который имеет следующие характеристики:

DC-AC Инвертор-Чистая синусоида
1600VA/12V
5 AMP
Заряд 20А
Пиковая эффективность 97% с коррекцией коэффициента мощности.

Согласно технической поддержке компании, они говорят, что она может обеспечить стабильные 800 Вт на 12 В и даже нестабильные 1000 Вт.

Конечно, у меня есть новый автомобильный аккумулятор (больше похожий на грузовой аккумулятор) "N200 12v 200ah", подключенный к инвертору.

Кроме того, я использую блок питания 1-го уровня, рассматриваемый среди энтузиазмов, как Corsair AX860i - 860 Вт 80 PLUS®, сертифицированный Platinum, полностью модульный блок питания с защитой от перегрузки по току и току.

Когда я играю, мой компьютер перезагружается, когда происходит отключение питания, ИБП начинает работать, но при этом компьютер перезагружается.

Хотя, если я не играю (с низким энергопотреблением), он не перезагружается. И ИБП вступит во владение без перерыва.

Учитывая, что мой графический процессор MSI 980 GTX GAMING 4g.

Я рассчитал энергопотребление RIG в режиме онлайн и под нагрузкой не превышает 550 Вт.

Я думаю, что единственными «некачественными» деталями в этом случае является устройство защиты от перенапряжений (или ограничитель перенапряжений), которое соединяет все со всем! И есть два из них, один для ИБП <основное питание и другой для выхода ИБП <RIG.

Что может быть причиной перезапуска при отключении питания во время игры? И это сократит срок службы моих компонентов или может привести к повреждению? Также вы думаете, это сводится к большому времени переключения?

Благодарю.

3 ответа3

1

Мощность, попросту говоря, вольт раз тока. Таким образом, выходная мощность 800 Вт должна соответствовать текущему рейтингу. К сожалению, это не так. Указанный выходной ток 5 А не приводит к 800 Вт - никто не использует 160 Вольт.

Вместо этого вы можете использовать либо ИБП 550 Вт (110 В * 5 А), либо ИБП 1150 Ватт (230 В * 5 А). Учитывая наблюдаемые сбои под нагрузкой, я предполагаю, что это первое. Итак, вы, вероятно, смотрите на несколько недооцененных ИБП.

Я также удивлен вашим использованием двух сетевых фильтров. ИБП никогда, никогда не должен вызывать скачок. Следовательно, удалите сетевой фильтр между вашим компьютером и ИБП.

0

Резервные копии батарей ИБП не выдают «чистую» мощность. Когда ИБП переключается с настенного питания на питание от батареи, в форме сигнала источника питания происходит переключение.

Блоки питания, использующие активное переключение питания, будут видеть это переключение как нечистое питание, а также перезапуск или отключение. У меня была та же самая проблема с моими серверами больше года, пока я не устранял неполадки и не выяснил, что это было.

Вы можете прочитать другую статью об этом здесь:

https://nileshgr.com/2015/03/22/the-pc-reset-problem-with-active-pfc-smps-and-ups

0

Поскольку ваш компьютер перезагружается, когда вы выключаете сеть, ИБП обеспечивает достаточное питание. В противном случае ваш компьютер просто выключится, и вы не сможете запустить его на ИБП.

Это означает, что время переключения, скорее всего, является основной причиной. Вам понадобится линейно-интерактивный ИБП, который вообще не переключается.

Очевидно, что такие внезапные перезапуски бесполезны как для вашего ИБП, так и для вашего ПК, поэтому, помимо неудобств, связанных с внезапными перезапусками, ваша текущая настройка сокращает срок службы электроники.