У меня Back-UPS XS 900 на автономном сервере Debian, который, кажется, случайно начинает подавать сигнал постоянной перегрузки, даже когда ничего не подключено. Будильник продолжает звучать, пока я не выключу устройство вручную. Кроме того, ничего не регистрируется, когда начинает звучать сигнал тревоги.

Вот выход из apcaccess пока звучит сигнал тревоги, ничего не подключено. Фактически BATTDATE должен быть 2007-07-05, но apcaccess сообщает об этом неправильно (возвращается правильное значение, если я запрашиваю его в apctest). Единственная разница заключается в том, что STATUS изменяется с ONLINE на пустое значение.

APC      : 001,038,0925
DATE     : Sat Dec 05 16:37:38 MST 2009
HOSTNAME : kamui
RELEASE  : 3.14.4
VERSION  : 3.14.4 (18 May 2008) debian
UPSNAME  : kamui
CABLE    : USB Cable
MODEL    : Back-UPS XS  900 
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: Sat Dec 05 16:22:24 MST 2009
STATUS   : 
LINEV    : 117.0 Volts
LOADPCT  :   0.0 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 094.0 Percent
TIMELEFT : 557.7 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
SENSE    : Medium
LOTRANS  : 088.0 Volts
HITRANS  : 139.0 Volts
ALARMDEL : Always
BATTV    : 25.4 Volts
LASTXFER : No transfers since turnon
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x07000000 Status Flag
MANDATE  : 2007-07-05
SERIALNO : [removed]
BATTDATE : 2145-00-36
NOMINV   : 120 Volts
NOMBATTV :  24.0 Volts
NOMPOWER : 540 Watts
FIRMWARE : 830.E6 .D USB FW:E6
APCMODEL : Back-UPS XS  900 
END APC  : Sat Dec 05 16:37:48 MST 2009

Я уже попробовал это без чего-либо подключенного к нему и с одним только сервером. Я также использовал Kill A Watt, чтобы измерить выходное напряжение, и оно измерило 117,4 В, когда я тестировал его, и зазвучал сигнал тревоги.

Есть что-нибудь еще, что я могу проверить?

РЕДАКТИРОВАТЬ: огни, которые появляются, когда это происходит, мигающий красный индикатор перегрузки и ничего больше.

6 ответов6

3

У меня был сбой MOSFET на моем APC RS-1000 с теми же наблюдениями, что и у вас:
Индикатор перегрузки и постоянный сигнал тревоги, даже когда ничего не было подключено к выходам.

Они сменили плату (а точнее весь блок) и сохранили батареи, которые все еще работали.
Ну, мне было немного трудно разобраться с сервисом APC. Это было не совсем звездным.

2

На этом ИБП вентиляторы охлаждения 24 В 40 мм x 40 мм x 10 мм постоянного тока были неисправны после нескольких месяцев использования. Если вы слышите, как слышен скрипящий звук, доносящийся из вентилятора, перетаскивание вентилятора отправляет код ошибки в предупреждение процессора о том, что устройство находится под напряжением. перегрузки.

Этот вентилятор охлаждает регуляторы прямо за вентилятором. Замените охлаждающий вентилятор на 24 В, и ваша проблема решена.

Вы можете попробовать очиститель тюнера Radio Shack в промежутке между корпусом вентилятора и лопастью вентилятора (не увлекайтесь, только шприц или два), чтобы получить от него еще несколько дней, недель, пока вы ждать, пока новый поклонник придет по почте из Китая.

Продавцы eBay из Китая снабжают эту часть, и она стоит всего $ 3,50 в США.
Ищите "Вентилятор охлаждения DC 9 Blade 5V 12V 24V 40mm x40mmx10mm NEW", при проверке укажите вентилятор 24V, так как они продают блоки 5v, 12v и 24v на одном аукционе.

Меня убивает, что APC не скажет вам об этом, только чтобы пойти на сделку вверх, которая, когда вы идете на сделку вверх, дает вам, возможно, 5,00 долларов США за ваше подразделение, RIPOFF! Я бы никогда не удовлетворил их возвращением дефектного продукта, чтобы они могли отремонтировать фабрику и перепродать ее в магазине спутниковой связи по полной цене.

Также Mouser и DigiKey продают вентилятор, чтобы заменить его, но доставка убьет вас.

1

Я смог починить свой APC xs 900, сняв вентилятор и срезав наклейку, чтобы выставить подшипник и дать ему выстрел WD-40 во время его работы. Я действительно почувствовал, что обороты вентилятора удваиваются с маслом. Я переустановил вентилятор, и мой аппарат снова заработал!

1

Замените 40-миллиметровый 24-вольтовый вентилятор, и ваши проблемы будут решены. Обрежьте провода, скрутите, спаяйте, термоусадочные трубки. Это работает как магия. Я бы никогда не поверил, что вентилятор может вызвать проблемы с перегрузкой. Но ... это так. Я купил свой в местном магазине электроники, но они также доступны на Ebay. Помните, что вентилятор имеет толщину 10 мм, а не 20 мм. Вентилятор толщиной 20 мм подойдет, если вы купите более длинные метрические винты. Вот так я и вставил свою неделю назад. Он работал очень хорошо, а вентилятор намного тише.

1

Согласно инструкции, если это происходит каждые 5 часов, то батарею нужно менять.

Вы не описываете, какие индикаторы загораются, хотя.

0

Мне кажется, что это либо разряженная / старая батарея, либо общая неисправность.

Одна вещь о ИБП APC ... Свою цену вы, как правило, платите больше, но они, как правило, блестящего качества и приходят с хорошей поддержкой. Вы можете отправить им письмо и посмотреть, что они говорят.