3

Мой Synology DS1812+ выполняет "Проверка согласованности четности" на новом томе из 6 дисков. Это занимает огромное количество времени (~ 0,35% за полчаса). Могу ли я начать добавлять файлы, пока это происходит?

1 ответ1

1

Да. Проверка выполняется в режиме реального времени, поэтому вам не нужно ждать, пока она завершится, если это маршрутизация, хотя передача файлов замедлит проверку и наоборот. Если вы ожидаете, что есть проблема с согласованностью файловой системы или дисков, вы не должны передавать файлы во время этого, и это может вызвать дальнейшие проблемы.

Другими словами, лучше (и быстрее) выполнять эти задачи отдельно, но если все работает нормально, хорошо делать их одновременно.