1

У меня есть 50-портовый коммутатор Cisco SG200-50, и я хочу настроить его так, чтобы была одна большая ЛВС (все компьютеры на коммутаторе могли видеть друг друга), но половина компьютеров видела только первый шлюз, а половина компьютеров видела только другой шлюз (то есть компьютеры, подключенные к левой стороне, получают шлюз 1, компьютеры, подключенные к правой стороне, получают шлюз 2).

Вот текущая конфигурация (для 3-х шлюзов), после того, как дурачиться без понятия, что я делаю.

interface vlan 1
 no ip address dhcp 
!
interface vlan 2
 name Backplane 
!
interface vlan 10
 name Servers 
!
interface vlan 101
 name "Modem/Router A" 
!
interface vlan 102
 name "Modem/Router B" 
!
interface vlan 103
 name "Modem/Router C" 
!
interface vlan 201
 name "Network A" 
!
interface vlan 202
 name "Network B" 
!
interface vlan 203
 name "Network C" 
!
interface vlan 1000
 name backplatest 
!
interface vlan 1001
 name routera 
!
interface vlan 1002
 name routerb 
!
interface gigabitethernet1
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 101,201 untagged 
 switchport general pvid 101 
!
interface gigabitethernet2
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 102,202 untagged 
 switchport general pvid 102 
!
interface gigabitethernet3
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 103,203 untagged 
 switchport general pvid 103 
!
interface gigabitethernet4
 switchport mode general 
!
interface gigabitethernet5
 switchport mode general 
!
interface gigabitethernet6
 switchport mode general 
!
interface gigabitethernet7
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,101,201 untagged 
 switchport general pvid 201 
!
interface gigabitethernet8
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,101,201 untagged 
 switchport general pvid 201 
!
interface gigabitethernet9
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,101,201 untagged 
 switchport general pvid 201 
!
interface gigabitethernet10
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,101,201 untagged 
 switchport general pvid 201 
!
interface gigabitethernet11
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,101,201 untagged 
 switchport general pvid 201 
!
interface gigabitethernet12
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,101,201 untagged 
 switchport general pvid 201 
!
interface gigabitethernet13
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,102,202 untagged 
 switchport general pvid 202 
!
interface gigabitethernet14
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,102,202 untagged 
 switchport general pvid 202 
!
interface gigabitethernet15
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,102,202 untagged 
 switchport general pvid 202 
!
interface gigabitethernet16
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,102,202 untagged 
 switchport general pvid 202 
!
interface gigabitethernet17
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,102,202 untagged 
 switchport general pvid 202 
!
interface gigabitethernet18
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,102,202 untagged 
 switchport general pvid 202 
!
interface gigabitethernet19
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,103,203 untagged 
 switchport general pvid 203 
!
interface gigabitethernet20
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,103,203 untagged 
 switchport general pvid 203 
!
interface gigabitethernet21
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,103,203 untagged 
 switchport general pvid 203 
!
interface gigabitethernet22
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,103,203 untagged 
 switchport general pvid 203 
!
interface gigabitethernet23
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,103,203 untagged 
 switchport general pvid 203 
!
interface gigabitethernet24
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 2,10,103,203 untagged 
 switchport general pvid 203 
!
interface gigabitethernet25
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 10,201-203 untagged 
 switchport general pvid 10 
!
interface gigabitethernet26
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 10,201-203 untagged 
 switchport general pvid 10 
!
interface gigabitethernet27
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 10,201-203 untagged 
 switchport general pvid 10 
!
interface gigabitethernet28
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 10,201-203 untagged 
 switchport general pvid 10 
!
interface gigabitethernet29
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 10,201-203 untagged 
 switchport general pvid 10 
!
interface gigabitethernet30
 switchport mode general 
 switchport general allowed vlan add 10,201-203 untagged 
 switchport general pvid 10 
!
interface gigabitethernet31
 switchport mode access 
 switchport access vlan 1000 
!
interface gigabitethernet32
 switchport mode access 
 switchport access vlan 1000 
!
interface gigabitethernet33
 switchport mode access 
 switchport access vlan 1000 
!
interface gigabitethernet34
 switchport mode access 
 switchport access vlan 1000 
 switchport general pvid 1000 
!

1 ответ1

0

ОБНОВЛЕНО: Я думаю, что я понимаю, что вы спрашиваете, надеюсь, этот ответ будет немного более полезным.

По сути, вам нужно сделать доступными VLAN из первой половины коммутатора для второй половины коммутатора.

Должен быть способ добавить эту VLAN к портам, к которым вы хотите иметь доступ к обоим. Поскольку вы просто хотите использовать одну сеть, мы настроим « Сеть А » для доступа ко всему коммутатору.

Из командной строки (вы можете SSH к коммутатору?) это выглядит так:

conf t
int gigabitethernet1-gigabitethernet24
switchport access vlan 101
switchport access vlan 201
exit

Это назначит первую половину коммутатора сети A (vlan 201) и скажет ему использовать маршрутизатор A (vlan 101). Вы бы сделали нечто подобное для второй половины коммутатора.

int gigabitethernet25-gigabitethernet50
switchport access vlan 102
switchport access vlan 201
exit

Это назначит вторую половину коммутатора сети A (vlan 201) и скажет ему использовать маршрутизатор B (vlan 102).

Это должно соответствовать требованию или, по крайней мере, заставить вас двигаться в правильном направлении, но я настоятельно рекомендую вам проверить эту конфигурацию, прежде чем вносить какие-либо изменения в коммутатор!

Этот же набор шагов можно выполнить через веб-интерфейс, поэтому идея будет такой же, но процесс будет немного другим. Надеюсь, поможет.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .