Наш старый сетевой администратор купил ИБП высшего класса несколько месяцев назад, но так и не приступил к его настройке и больше не работает в компании. Теперь старый ИБП вышел из строя и нуждается в замене, но внешняя компания, которая провела аудит, сказала, что этот ИБП не будет работать.

Сейчас мы не специалисты по аппаратному обеспечению, но разница в спецификациях - более высокая мощность от 5А до 8,8А, что означает более высокую производительность. Но разве ИБП не должен выдавать серверу требуемый выход?

Этот «независимый» аудит продает свое собственное оборудование, включая ИБП, поэтому я не уверен, насколько они смещены. Есть ли причина, по которой мы не можем заменить старый сломанный ИБП на новый, более мощный? Есть ли способ проверить, работает ли ИБП с нашим сервером?

Хорошо, я снова записал числа, вольты и усилители - это то, что находится на задней панели (где вы подключаете штекеры, которые кажутся разными на передней этикетке).

Старый

APC SmartUPS 1500 220-240 В - 6,8 А

новый

ИБП Dell 1920 Вт, 250 В - 10 А

10 ответов10

14

Нет никаких причин, по которым ИБП не будет работать, если входное напряжение соответствует вашей стране, а выходное напряжение - правильное. ИБП будет обеспечивать необходимый ток для подключенных устройств.

Убедитесь, что у вас есть правильные розетки, так как некоторые более высокие выходные блоки могут использовать другой разъем, чем другие. Некоторые могут иметь стандартную розетку 15А, а другие 20 или 30А (часто поворотный замок)

На основании вашего обновления Dell должна работать нормально. Если вам нужна дополнительная информация, вам также помогут звонок в местный офис Dell или их онлайн-чат.

5

Разместите номер модели для конкретного ответа. Единственные проблемы, которые я могу предвидеть, это то, что выходное напряжение может быть неправильным, как упомянуто Дейвом М., входная цепь может не поддерживать достаточную силу тока, как упомянуто soandos, или фактический входной штекер может иметь стандарт, для которого вы не можете есть розетка.

Некоторые высокопроизводительные ИБП с центрами обработки данных выдают 208 В вместо стандартного сетевого напряжения в США, равного 120. Если это так, вы не можете запустить свое обычное оборудование, если оно не рассчитано на 208В. Также входная сила тока указана в руководстве. Для этого может потребоваться цепь на 20 или 30 А от блока выключателей, которая может не соответствовать вашей настенной.

Также, как уже упоминалось, для вилки с поворотным замком (вероятно, NEMA L5-20 или 30) требуется специальная розетка. Удачи!

3

Спецификация тока ИБП представляет собой максимальный ток, который может выдавать ИБП, и прямо пропорциональна его номинальной мощности, если напряжение постоянно.

Если общая мощность (или ток) подключенного оборудования превышает это значение, защита вашего устройства ИБП отключится или вы повредите его. Вот почему всегда лучше брать устройство с более высокой номинальной мощностью.

Однако, если вы сравниваете две совершенно разные модели в другом ценовом диапазоне, с более новыми серверными блоками питания все может быть немного сложнее. Например, серверы HP Proliant 6-го поколения полностью отказываются работать с более низкими ИБП, поскольку их формы напряжения (при работе от батареи) производят слишком много THD. Для этих серверов требуется более мощный онлайн-ИБП или двойное преобразование для продолжения работы во время отключений.

Вот почему так важно знать точные модели обоих ИБП. Если новый ИБП той же модели, что и предыдущий, но с более высоким рейтингом, то он должен вести себя лучше только при той же нагрузке.

2

Я уверен, что беспокоиться не о чем, и с ИБП все будет в порядке.

Однако, если вы беспокоитесь о том, что он закоротит или перегрузит, или что-то еще, просто подключите ИБП к тому же устройству защиты от перенапряжений или к аналогичному устройству, которое вы используете для регулирования потоков энергии сейчас (это не похоже на постоянный ток на стене в любом случае). В худшем случае, он отключает выключатель, и вы знаете, что вам нужен новый. В лучшем случае, это просто работает.

2

ИБП может быть в значительной степени переоценен; Лучше быть хотя бы немного переоцененным, чем недооцененным. Тот, который слишком переоценен, может быть менее эффективным, но все еще может работать с меньшим потреблением мощности в течение более длительного времени.

Они пытаются вам что-то продать? Да, они, вероятно, есть. Но номинальная мощность одного ИБП не определяет качество ИБП. Когда они заявили, что это "не сработает", на чем основывалось требование?

1

Как все отметили ... на основании предоставленной вами информации, большая будет работать.

Тем не менее, UPS также (иногда) подает на сервер сигналы о том, что питание было потеряно, так что программа мониторинга на сервере может либо изменить администратора, либо начать корректно завершать работу сервера. Если у более крупного ИБП отсутствуют эти (или другие) функции, его можно использовать для обеспечения электропитания, но оно может не подходить для всего решения по управлению питанием.

Просто стоит иметь в виду, что ИБП имеют больше функций, чем просто батарея :-)

1

Точного ответа еще не видел, но может ли быть так, что ваш входной источник не достаточно громоздкий, чтобы обеспечить максимальную мощность ИБП?

Я вижу, что вы находитесь в Европе и на 220 В переменного тока. Но в Северной Америке стандартная схема и розетка имеют напряжение 120 В переменного тока, номинальное значение 15 А. Умножьте их вместе, и вы увидите, что стандартная розетка может обеспечить только 1800 Вт, и все же Dell оценивается в 1920 Вт.

Так что, если бы это было в Северной Америке, и оно должно было быть подключено к стандартной розетке, это не было бы юридически, так сказать, «кодировать», потому что вы никогда не должны подключать что-либо к цепи, которая способна перегрузить эту цепь (кроме во время ошибки). Вам понадобится специальная розетка на 20 А и вилка. В Северной Америке такая розетка имеет одно лезвие, повернутое на 90 градусов, поэтому она физически несовместима с розетками на 15 ампер.

Тем не менее, я думаю, что если физический разъем такой же, то он должен работать.

1

Это может быть глупой проблемой, но я не вижу никого, кто бы указывал на это: как насчет общего качества нового ИБП?

Это noname, сделанная в Китае, не отслеживаемая компания? Это похоже на плохую сборку или отремонтированный?

В остальном, за исключением выходного напряжения (если оно выдает 240 В, дважды проверьте, может ли ваш сервер принять это (они обычно это делают)), у вас все будет в порядке.

А также в черный список компании, которая пытается заставить продавать свои ИБП

0

Я не могу быть уверен по предоставленной информации, но я думаю, что возможно, что те номиналы мощности, которые вы опубликовали, относятся к входной стороне ИБП. Узнайте, какова сторона выхода . Возможно, что старый ИБП выдает 120 В, а новый 240 В. Если это так, то вам нужно либо убедиться, что все устройства, подключенные к новому ИБП, могут потреблять входное напряжение 240 В, либо вам нужно использовать PDU, преобразователь напряжения, преобразующий напряжение, для подачи напряжения. обращение для вас. Но проверьте свои устройства - многие, если не большинство серверов и сетевых устройств, продаваемых сегодня, являются либо универсальными источниками питания, либо у них есть переключатель для выбора 120 или 240 В.

Также обратите внимание, что если вы используете 240 В на своем новом выходе ИБП, то все штепсельные вилки и розетки ниже по течению от этого ИБП должны быть либо розетками на 240 В, либо помечены как таковые, либо и тем, и другим. Это также касается вопросов безопасности и электрических кодов, так что в интересах каждого сделать это правильно.

-1

UPS-ы не ломаются. Обычно вы можете заменить сломанные элементы батареи и продлить срок службы ИБП бесконечно. Если вы покупаете слишком сильные ИБП (например, 50 А для питания компьютера 2 А), батарей не хватит на зарядку, и они могут быстро разрядиться.