1

У меня есть этот блок питания и этот ИБП, однако из-за того, что блок питания имеет / имеет активный PFC (коррекция коэффициента мощности), он несовместим с моим ИБП (по крайней мере, согласно технической поддержке APC, для справки см. Мой ответ на этот вопрос).

Сейчас я думаю о том, чтобы сменить свой ИБП на этот (тот же бренд, что и у моего БП), однако я не уверен, совместимы ли они. Я уже отправил письмо по электронной почте в службу поддержки FSP, но они долго отвечают. Мне было интересно, может быть, кто-то здесь может ответить на мой вопрос. Благодарю.

2 ответа2

3

Ниже приведен ответ, который я разместил в этой теме:

если все еще есть люди, которые борются с этой темой, вы можете найти больше информации в этой заметке APC. (Вы также можете выполнить поиск в Google по запросу "APC active PFC application note", если срок действия ссылки истечет.)

Вот резюме:

Из-за того, как работают активные PFC, они могут иногда перегружать ИБП мгновенным высоким пусковым током. Это может происходить при переходе ИБП из режима онлайн в режим работы от батареи, что приводит к кратковременной потере мощности (<8 мс). Источник PFC может реагировать, временно потребляя чрезмерное количество тока. Кроме того, некоторые ПК, когда выходят из режима ожидания (или «спящего») режима, потребляют мгновенный высокий пусковой ток, что может привести к перегрузке ИБП, если он работает от батареи. Все ИБП APC предназначены для защиты от сильной перегрузки при работе от батареи. Некоторые ИБП общего серверного класса, такие как основные модели Smart-UPS® APC, будут защищать себя, активно ограничивая перегрузку до уровня, которым он может управлять. Другие, более экономичные конструкции ИБП, такие как Back-UPS® или Smart-UPS® SC, защитятся, быстро отключившись при обнаружении сильной перегрузки. Этот потенциал несовместимости следует учитывать при выборе ИБП - иногда самый экономичный выбор не самый лучший. Важно отметить, что не все источники питания PFC будут вызывать перегрузку ИБП. Однако несовместимость наиболее остра в одной из следующих ситуаций: • Большой источник питания PFC серверного класса (например, мощностью 500 Вт или более) используется с Back-UPS или Smart-UPS SC. • Сервер оснащен резервными источниками питания PFC (имеет два линейных шнура), которые питаются от одного ИБП. • К одному ИБП подключено более одного источника PFC, в результате чего общая номинальная мощность (номинальная) блоков питания достигает 500 Вт или более. • ПК класса рабочей станции (или высококлассный игровой ПК) оснащен источником питания PFC мощностью 500 Вт или более. В любой из этих ситуаций APC рекомендует использовать истинный чисто синусоидальный ИБП серверного класса. Приемлемые модели включают в себя ИБП APC Smart-UPS®, Smart-UPS® XL и Smart-UPS® RT. Однако, если необходимо использовать Smart-UPS SC или Back-UPS RS, размер ИБП должен быть соответствующим.

Критическим фактором, который следует учитывать во избежание сбоя отключения при перегрузке, является «номинальная» номинальная мощность блоков питания, а не фактическое энергопотребление в установившемся режиме. Например, сервер может иметь два блока питания мощностью 600 Вт в режиме параллельного резервирования для общей номинальной мощности 1200 Вт. Но в этом случае энергопотребление в установившемся режиме составит менее 600 Вт. В другом примере рабочая станция высокого класса с источником питания PFC 850 Вт может потреблять только 350 Вт при нормальной работе. Поэтому для правильного выбора размера ИБП с активными источниками питания PFC, чтобы лучше справляться с кратковременными перегрузками, необходимо учитывать максимальную номинальную мощность источника питания, а не только фактическое энергопотребление нагрузки. Также имейте в виду, что если блок питания рассчитан на выходную мощность 600 Вт, его максимальная мощность на входе будет выше в зависимости от его эффективности. Например, блок питания Energy Star 4.0 должен быть эффективен более чем на 80%. Это означает, что когда он выдает выходную мощность 600 Вт, его входная мощность может достигать 750 Вт. Эта «входная» мощность должна быть основой для определения размера ИБП. В настоящее время не все селекторы ИБП учитывают эти факторы при рекомендации правильного ИБП для серверов с активными источниками питания PFC. Поэтому при рекомендации ИБП для нагрузки PFC следует придерживаться следующих рекомендаций.

2

Поддержка APC полна этого. Там могут быть некоторые источники питания с плохим поведением, но большинство качественных источников питания в настоящее время имеют PFC и прекрасно работают с ИБП. В любом случае, это проблема только при работе от батареи.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .