3

Я только что купил новый ИБП. Теперь, так как я начал использовать его, я испытал как минимум 3 случайных зависания в Windows 7, и это происходит в течение первых 10 минут запуска. Обратите внимание, что когда я говорю «заморозить», я имею в виду, что буквально ничего не могу сделать в Windows, все зависло, включая курсор мыши.

Возможно ли, что я купил сломанный или недостаточно мощный ИБП? Может ли маломощный ИБП заставить компьютер зависнуть?

Кстати, в этом калькуляторе мощности указано, что у меня мощность менее 300 Вт, но у меня есть блок питания 500 Вт.

Обновление: 9 февраля 2012

Я заменил свой ИБП APC на другой бренд: ИБП FSP, который совпадает с моим БП. Работает без проблем последние 5 дней.

В ответ на мой ответ ниже: Может ли быть правдой, что модели APC, не относящиеся к SmartUPS, не совместимы с активными блоками питания PFC? Мне трудно в это поверить, так как большинство фирменных блоков питания являются активными PFC.

3 ответа3

2

Начальная жалоба Компьютер зависает при запуске, после подключения к ИБП:

Да, когда ваш компьютер запускается, он сначала потребляет больше энергии для загрузки всего, что может вызвать чрезмерную утечку на ИБП, который не рассчитан на пиковое энергопотребление вашего компьютера, и, следовательно, на зависание.

Рекомендация ИБП и поломка ИБП Учитывая, что в вашей системе есть блок питания на 500 Вт, и у вас, вероятно, есть компьютер, монитор, принтер, кабельный модем / маршрутизатор / модем DSL, сканер (если он у вас есть), и, возможно, у вас есть внешние динамики для вашего компьютер, вы, скорее всего, смотрите на пиковую производительность в 600 Вт. Таким образом, вы, вероятно, ищете ИБП 750 Вт, а не 500 Вт.

2

Вернув товар туда, где я его купил, мы не сможем выяснить проблему, пока я не свяжусь со службой поддержки APC:

Служба поддержки APC заявила, что мой блок питания несовместим с моим ИБП. Кроме того, они сказали, что любой блок питания с активной PFC (коррекция коэффициента мощности) не совместим с моим ИБП. Таким образом, решение состоит в том, чтобы получить блок питания, который не является PFC, или получить совместимый ИБП (обычно APC Smart UPS, однако он в 8 раз дороже).

1

Когда мы впервые купили товары UPS, мы получили дешевые. Их было достаточно, они были "нерегулируемыми", и это означало, что сила должна была совершить хорошее погружение, прежде чем они переключатся. Вскоре мы поняли, что они имеют нулевую ценность. Я мог проверить их, потянув за вилку, но ленивые провалы (vrses затемнения) все равно могли бы сбить компьютер. После этого мы переоценили и полностью отрегулировали "фирменные", и у нас не было никаких проблем с дешевыми. Я даже не мог продать их кому-либо, потому что они были бесполезны.

Это случалось только тогда, когда происходил настоящий провал, а не 10 минут до запуска. Вполне возможно, что вещь слишком слабая. но . , Инициирование / публикация, а затем запуск - это то, где требуется наибольшее количество энергии, обычно не 10 минут, если только вы не запускаете 3D-игру сразу после запуска.

Тест с удаленным ИБП? Есть ли у вас какие-либо другие вещи с высоким потреблением на том же самом пути для начала? компрессор холодильника, обогреватель, тонер принтер (фьюзер), кондиционер, микроволновка? вещи, которые могут вызвать незначительный скачок мощности?

Вы тестировали компьютер в безопасном режиме? или с несколькими элементами автозагрузки, отключенными через Msconfig, или с остановкой нескольких элементов в диспетчере задач до истечения 10 минут? Какие температуры на видеокарте?