Многие источники питания рекламируют 99% активную или пассивную коррекцию коэффициента мощности в своих номинальных значениях. Я думаю, это должно звучать впечатляюще, потому что это по какой-то причине 99%, но маленькие кусочки, которые я могу найти в Википедии или где-то еще, имеют больше общего с тем, что энергетическая компания видит в ваших линиях, чем с чем-то, что волнует обычного потребителя. Кроме того, некоторые производители рекламируют "активную" схему коррекции коэффициента мощности, в отличие от "пассивной" схемы - слово "активный" обычно означает "лучше", когда мы говорим о компонентах ПК (см. ЖК-дисплеи с активной матрицей, активный шум). Отмена и т.д.), Но то, что я смог найти, говорит, что нет никакой разницы.

Это все просто маркетинговый ход? Сколько / следует учитывать значение / тип коррекции коэффициента мощности в блоке питания?

2 ответа2

3

Это, вероятно, не большая проблема для отдельных потребителей в отдельных домах. Но вы собрали около тысячи коробок в большом офисе, и это проблема.

"Коэффициент мощности" имеет отношение к ситуации, когда напряжение и ток не растут и не падают синхронно, а, скорее, форма волны одного "отводит" или "отстает" от формы волны другого.

При больших индуктивных нагрузках (например, электродвигатели) ток "отстает" от напряжения, а при больших емкостных нагрузках (компьютеры и некоторые производственные процессы) ток "опускает" напряжение. Либо это плохо с точки зрения передачи энергии, а иногда и с точки зрения реальной электробезопасности.

"Мощность" - это напряжение, умноженное на ток, но если два не находятся в фазе, требуется больше тока для доставки одинаковой мощности. Это увеличивает ток по линиям электропередачи и по основным силовым кабелям через крупную установку или здание, вызывая чрезмерные потери при передаче и, возможно, перегрев проводов. И компьютерные источники питания создают дополнительную проблему, потому что их потребление тока является "нелинейным" и содержит компонент "третьей гармоники", который увеличивает "ток нейтрали" в 3-фазных системах распределения, используемых на заводах и в больших зданиях. (И высокий ток нейтрали в 3-фазной системе не годится.)

Так что это не большая проблема для вас, но может быть для вашего работодателя.

1

Коррекция коэффициента мощности означает меньшую потерю мощности в линиях электропередачи, мощность, за которую вы платите. Когда устройство имеет коэффициент мощности менее 1, некоторая мощность поступает на устройство, а затем обратно через линию питания. В то время как ваш счетчик учитывает только ту мощность, которую вы использовали, сопротивление в проводке означает, что часть этой мощности теряется в виде тепла в обоих направлениях. Коэффициент мощности, близкий к 1, также помогает вашим проводам оставаться холоднее.

Как объясняется в статье Википедии о коэффициенте мощности : «В электроэнергетической системе нагрузка с низким коэффициентом мощности потребляет больше тока, чем нагрузка с высоким коэффициентом мощности для того же количества передаваемой полезной мощности. Более высокие токи увеличивают потерю энергии в распределительной системе и требуют больших проводов и другого оборудования ».