Однако соблазн вы должны запустить Cat5 или Cat6 между зданиями, не надо.
Помимо проблем, связанных с ударами молнии и близостью к силовым кабелям, вызывающим помехи, вы можете получить удивительно большие различия в локальном потенциале земли из-за разной проводимости грунта и земли
В то время как оборудование, вероятно, справится с соответствующими напряжениями, бедняга, который случайно положил руку на вилку, не будет. Это может не произойти в течение многих лет - если когда-либо. но это риск, которого стоит избегать. Да, в приемопередатчиках должны быть изолирующие трансформаторы. Не надейтесь на то, что они там или оценены должным образом.
Кроме того, медные кабели, утопленные в землю (или проложенные над головой) , в конечном итоге будут подвергаться проникновению воды и коррозии. Оптоволокно неуязвимо для этого режима отказа.
Открытый оптоволоконный кабель дешевле, чем вы думаете, как и медиаконвертеры.
Никогда не хороните напрямую, по причинам, уже изложенным в других постах.
Стоит положить трассирующие проволоки в канале , как это делает его намного проще в использовании комплект кабель местоположения позже (например, CAT4 и Genny). Это может быть что угодно, лишь бы оно было проводящим и устойчивым к коррозии (не подключенным с обоих концов). Вы можете отследить непроводящее волокно, но это намного сложнее, так как связанный сигнал практически не существует - личный опыт отслеживания 1000-метрового телекоммуникационного волокна, проложенного 25 лет назад, с неадекватной документацией.
Я видел, как люди убивали двух зайцев одним выстрелом, используя электрическую проволочную сетку в качестве тросика. Лично я бы не рекомендовал это.
Старый клише "Сделай это правильно или сделай это" вступает в игру здесь. Затраты на оплату труда перевешивают материалы, поэтому экономия просто неэкономична и долговременна.