3

Моя текущая настройка выглядит следующим образом: компьютер> сетевой фильтр> адаптер с 3 или 2 контактами> розетка с 2 контактами

Адаптер не прикручен, как я теперь знаю, так и должно быть. Я использовал этот тип установки в течение почти 12 лет без происшествий, но, конечно, это ничего не значит.

Что это за риск? Переоборудование дома на самом деле не вариант. Я полагаю, что сетевой фильтр с этим является удлинителем?

2 ответа2

6

Риск здесь заключается в том, что в вашем источнике питания возникла неисправность «случай-жизнь», в результате которой произошло короткое замыкание между контактом под напряжением и корпусом.

В этом случае, если бы у вас был подключен третий контакт (земля), он просто замкнулся бы на землю и перегорел бы предохранитель или отключил бы ваш автоматический выключатель и был бы практически безвреден.

Без третьего подключенного штепселя в вилке нет соединения с землей, и ваш случай может стать электрическим током в течение некоторого периода времени, и если вы дотронетесь до него или коснетесь его, вы можете получить сильный удар током. Скорее всего, это также разрушит электронику вашего компьютера, так что вы, вероятно, заметите, что он перестал работать в первую очередь, но тогда это повысит вероятность того, что вы затем проверите подключение к источнику питания и, таким образом, сами себя зарежете.

Скорее всего, если на вашем автоматическом выключателе не установлена УЗО , вы можете получить очень серьезный удар до того, как перегорит предохранитель. КОД помогло бы защитить вас, и вы дожили бы до того, чтобы побаловать своих друзей историей о том, как вы чуть не убили себя электрическим током, но все равно означали бы, что вы можете получить шок, который вы наверняка запомните некоторое время.

Конечно, это условие должно быть очень редким, но есть вероятность того, что это произойдет.

Третий (заземляющий) контакт есть по причине. Если можешь, используй это.

1

Нет никакого реального риска, который я могу видеть. Большая часть (все, что мне известно, хотя и не столь обширная) проводка может легко поддерживать два компьютера одновременно.

В худшем случае ваш предохранитель перегорит или сработает сетевой фильтр, но это все.