У меня есть Back-UPS ES 550 от APC, и мне интересно, если этот показатель 550 ватт предназначен только для резервного аккумулятора или для всех розеток? Имеет 8 торговых точек. 4 с сообщением о резервной батарее и 4 с защитой от перенапряжения.

Я использую все розетки, и хотя я не думаю, что перегружаю его (разве это не звучит тоном?), Я просто немного параноик.

2 ответа2

3

Это пиковая мощность, которую он может обеспечить на выходах резервного аккумулятора

2

Стоит отметить, что 550 - это не Ватт, это рейтинг "ВА", который предназначен для учета "коэффициента мощности". Для мощности 2/3 от номинального ВА - это безопасное правило.

Но к вопросу; Да, оценка только для выходов батареи (комбинированных). Ограничивающим фактором является инвертор, который превращает батарею обратно в переменный ток. Вспомогательные выходы практически не связаны с остальной частью ИБП и просто включены для удобства.

И паранойе; Если он перегружен, вы узнаете об этом. Он либо издаст (громкий) постоянный тон, либо просто отключится; в зависимости от того, как далеко заходит. Это будет сделано так, что вы не сможете запустить его перегруженным, но при этом вы не нанесете ущерба. Если он не перегружен и не пытается использовать инвертор (обеспечивает питание от батареи). Это было бы очень проблематично, и автоматическое отключение защищает от этого сценария.