1

Dears,

Я не эксперт, и мне нужен ваш совет, если то, что я имею в виду, возможно или нет. У меня есть (MGE Pulsar Evo 3000) ИБП, который использует батареи № 6 # 12 В / 7 А. Усилитель ИБП, безусловно, мощный, но время резервирования не так уж и хорошее.

Можно ли уменьшить количество батарей до # 1 # или # 2 # или # 4 #, например, 12 В / 100 А или 12 В / 300 А?

Что мне нужно сделать, если это возможно?

Примечания: - Я не знаю усилитель зарядного устройства ИБП. - изображение ИБП ( МГЭ Пульсар Эво 3000

2 ответа2

2

Я нашел онлайн руководство для вашего блока ИБП. Спецификации руководства показывают, что шесть батарей соединены последовательно. Это означает, что требование к напряжению системы составляет номинальное 72 В постоянного тока.

Вы не сможете уменьшить количество батарей, если у вас нет доступа к батарейному блоку 72 В пост.

Другая важная часть данных из руководства определяет максимальную емкость 216 ампер-часов. Это означает, что шесть выбранных вами батарей должны иметь емкость не более 216 ампер-часов каждая. Если вы не используете такой аккумулятор большой емкости, см. Ниже.

На схеме для этого устройства также показана схема, способная принимать строки параллельных последовательностей. Если у вас есть, например, двенадцать батарей, соедините их в шестизначные цепочки, а затем соедините две цепочки в параллель.

Храните все батареи в одной цепочке с одинаковой ампер-часовой емкостью. Вы можете, например, иметь цепочку из 6 батарей, 12 В постоянного тока, 10 Ач и еще одну цепочку из 6 с емкостью 20 Ач. Это даст вам емкость 30 Ач, что значительно ниже максимального значения в 216 Ач, указанного в руководстве.

Результатом этого типа подключения будет увеличение времени резервного копирования.

1

ИБП 12 В / 7 А, конечно, мощный, но время резервного питания не такое хорошее.

напряжение и усилитель не имеют никакого отношения к тому, как долго он может обеспечивать энергию. Они говорят вам, как быстро они могут доставить.

Для вас важна емкость (9 Ач), которая говорит о том, сколько "энергии" имеет ваш ИБП.

Можно ли уменьшить количество батарей до # 1 # или # 2 # или # 4 #

Как вы думаете, почему производитель плохо разработал устройство, и вы можете добиться значительных улучшений, заменив батареи? Очень вероятно, что это не так. Если вам нужно больше времени на обслуживание, вам нужно купить больший ИБП.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .