У меня есть кабель cat5e, проложенный от моего маршрутизатора на моем втором этаже через стену до моего готового чердака. Первоначально он был подключен к обоим концам разъемами RJ45, и моя игровая консоль прекрасно подключалась к маршрутизатору.
Переставляя мебель несколько недель назад, я решил очистить кабельную систему с помощью замкового ключа на чердаке вместо того, чтобы кабель выходил из настенной панели. После установки keystone у меня больше нет подключения к маршрутизатору. Это было проверено на нескольких устройствах с одинаковым результатом; нет соединения. Оба конца кабеля cat5e (rj45, идущий к маршрутизатору и гнезду трапецеидального искажения) подключены 568A.
Я озадачен, потому что раньше он работал отлично. Единственное изменение, которое я сделал, - это урезать cat5e до разумной длины (так как мне не нужно было 10 футов, намотанных за настенную пластину), и подключив домкрат в стене. Следует также отметить, что я пробовал два разных ключа, а также новый разъем RJ45 на маршрутизаторе и на чердаке, ПОСЛЕ его вырубки.
Я думаю, что мне, вероятно, придется заново провести новый кабель между двумя комнатами, но я бы предпочел исчерпать все другие возможности, прежде чем сделать это. Размещать здесь, потому что мне просто интересно, есть ли что-то, что я мог бы пропустить. Спасибо