У нас есть блок переменного тока в стойке, и мы обеспокоены тем, чтобы он работал слишком холодно, так как тепло от блока в стойках может вызвать конденсацию, когда с холодным воздухом, есть ли лучшая практика для запуска переменного тока в стойке?

У нас есть 1 блок переменного тока для всей комнаты, который измеряет среднюю температуру, а не какие-либо конкретные датчики температуры, прикрепленные к конкретному оборудованию.

2 ответа2

2

На этот вопрос нет однозначного правильного ответа.

  • Исторически холоднее считалось лучше.
  • Компьютеры предназначены для работы в среде, подходящей для человека, поэтому типичное значение составляет 20-23 градуса, а для центра обработки данных - 19-22 градуса.
  • В некоторых местах (например, в Google) было дешевле запускать более горячие DC, потому что частота отказов оборудования ниже, чем дополнительные счета за охлаждение.

Я был бы более обеспокоен наличием одного кондиционера - когда он выходит из строя, вы сильно меняете температуру, и это может вызывать стресс у компонентов компьютера - я ожидаю большего, чем постоянная, более теплая температура.

Кондиционеры, как правило, могут поддерживать приемлемый уровень влажности (нацеливайтесь на 45-55%, если вы можете его контролировать) для постоянного тока - достаточно, чтобы статическая нагрузка не была большой проблемой и не вызывала конденсацию.

Что касается конденсации, вам, вероятно, не нужно сильно беспокоиться об этом (за исключением того, что ваш кондиционер зависает, если он перегружен). Количество воды, которое может удерживаться в воздухе, зависит от температуры. Таким образом, любая конденсация, которая может произойти, может произойти в точке, где воздух охлаждается - это в кондиционере, а не в компьютерах. (Тем более, что компьютеры генерируют тепло, они отгоняют конденсат, потому что окружающий их воздух может поглощать больше воды). Фактически, когда кондиционер установлен, он включает в себя выход для конденсированной воды из кондиционера.

[Другая тангенциально связанная мысль / объяснение - если у вас когда-нибудь был горячий душ в холодной комнате - особенно с работающим вытяжным вентилятором, вы заметите образование тумана. Этот туман образуется, когда теплый влажный воздух из душа охлаждается холодным воздухом, проходящим мимо него, и выдавливается, образуя капли воды в воздухе. Это происходит в месте охлаждения - т.е. с помощью кондиционера. Если у вас запотело зеркало, и вы затем дуете на него феном, оно быстро очищается (то же самое воздействие тепла на компьютер, если вода в воздухе)]

1

Я нашел эту статью от Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию

https://www.ashrae.org/File%20Library/docLib/eNewsletters/steinbrecher--122011--11282013feature.pdf

надеюсь, это может быть полезно для вас.

В нем упоминается, что температура сухой колбы может находиться в пределах от 64,4 ° F до 80,6 ° F.

Температура сухой колбы обычно упоминается как "температура воздуха".

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .