У меня есть потребность, когда физический сайт требует избыточного оборудования управления.

Предположим, что 10 устройств требуют, чтобы управляющий сигнал был отправлен на него от главного контроллера. Если этот контроллер по какой-то причине выйдет из строя, мне потребуется дополнительный контроллер, чтобы занять его место.

Во время этого перехода я бы хотел, чтобы у контроллера был общий IP-адрес. В противном случае конечные устройства требуют обновления, которое утомительно.

Итак, какие у меня есть варианты, если мне требуется, чтобы два контроллера потенциально имели один и тот же IP, если не одновременно, по крайней мере при переключении.

1 ответ1

0

У нас запущено много таких установок, и мы обычно используем keepalived , поскольку он обеспечивает быстрое и надежное переключение при сбое, а также очень прост в настройке и обслуживании.

Если речь идет о компьютерах под управлением Windows, мы обычно делаем это на промежуточном уровне маршрутизации, что также помогает изолировать часто уязвимые узлы Windows от остальной части сети.