1

Итак.

Худший возможный сценарий с новым (для меня) сервером.

По какой-либо причине этот сервер не выводит видео ни на передний, ни на задний порт VGA.

... Я также перешел на сброс пароля по умолчанию (как это принято в стандартной практике) на локальный сайт HTTP DRAC, и он не примет новый пароль.

Таким образом, сценарий таков:

Есть ли аппаратный метод для сброса DRAC по умолчанию? Опять же, у меня нет локального видео (кажется, машина включается нормально, и я имел обыкновение входить в DRAC), поэтому я не могу просто запустить обычные команды сброса с локального терминала.

Я искал в Интернете предложения о проблеме с видео, но безрезультатно, и теперь я потерял доступ даже к локальному HTTP-сайту DRAC. Я в рассоле.

Мысли?

1 ответ1

0

Я уверен, что было бы решение здесь. Все было хорошо, пока я не внес изменения в esxi, чтобы разрешить проход для Ethernet и отключил «веб-сервер» в iDRAC. Нет видео, нет сети. Просто шумный пресс-папье.

Я это сделал!! Я наткнулся на команды racadm и через пару часов увидел что-то про ssh. Я вспомнил, что решил включить ssh. Несмотря на отсутствие графического интерфейса, я МОГУ связаться с замазкой! Надеюсь, это кому-нибудь поможет. Команды в (), потому что я нахожусь на моем мобильном телефоне.

(racadm racreset) для мягкого сброса (сохраненные настройки не будут изменены) или (racadm racresetcfg) для жесткого сброса (настройки IP/ учетной записи будут сброшены до заводских настроек по умолчанию)

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .