У меня есть использованный сервер, который был разобран из-за нестабильности памяти, и теперь я использую его как сервер Minecraft. Он активно использовался в течение нескольких лет, а затем пролежал в подвале еще несколько лет.

Проблема в том, что загрузка сервера хлопотна. Когда я подключаю его к сети переменного тока, индикатор питания материнской платы продолжает мигать, и сервер не запускается при нажатии кнопки питания. Как только мне удастся запустить его по счастливой случайности, светодиод постоянно горит, и сервер отлично работает, никаких случайных перезагрузок или очевидных проблем с питанием, но у него все еще есть проблемы с памятью.

Мне удалось включить Power On AC/Power Loss в настройках BIOS. Теперь это иногда мгновенно начинается при подключении к основной сети, в большинстве случаев это не так. Индикатор питания продолжает мигать, когда не работает.

Если я оставлю сервер подключенным к источнику питания, он запустится сам по себе через 5-10 минут (с включенным питанием при переменном токе / отключением питания, иначе нет).

Я подозреваю, что некоторые конденсаторы в блоках питания старше. Есть ли возможность стабилизировать выход блока питания при выключенном сервере? Может быть, добавив дополнительные конденсаторы между блоком питания и материнской платой?

Он имеет отказоустойчивую клетку с двумя блоками питания, состоящую из двух блоков питания R2W-6460P-R производства Zippy/EMACS. Обширная информация об этом может быть найдена на странице продукта Zippy R2W-6460P-R

Сервер старый и также имеет некоторые проблемы с процессором 2, поэтому я не хотел бы вкладывать в него много денег.

2 ответа2

1
  1. Попробуйте проверить и заменить конденсаторы.

  2. Замените блок питания известным товаром.

  3. Не зная, почему или как это нестабильно, мы даже не можем попытаться предложить, как это исправить.

Поскольку это некритический сервер для вас, вы можете взломать стандартную поставку ATX. См. Могу ли я заменить свой серверный блок питания 4U на настольный блок питания?

1

Ок я нашел решение

Я измерил напряжение на разъеме ATX. Резервная линия +5 В (контакт 9, фиолетовый) была на самом деле около 3,5 В (без нагрузки).

Я замкнул PS_ON (контакт 16, зеленый) соседней линией заземления (черный), чтобы блок питания сразу включился при включении питания. С включенным питанием от сети переменного тока / отключением питания сервер теперь запускается мгновенно при подключении его к основной сети.

Однако при выключении сервер останавливается, но блоки питания продолжают работать. Это означает, что мне нужно вручную включать и выключать его основное питание, но я все равно должен был это сделать.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .