3

Дерево упало и с огромным ударом вырвало электрическую линию! Так что все электричество отключилось.

Затем я заметил множество черного порошка / сажи вокруг удлинителя сетевого фильтра. Это похоже на небольшой взрыв, все вокруг которого покрыто черной сажей. Мне просто интересно, что это было? Это то, что происходит, когда есть всплеск?

2 ответа2

3

Сетевые фильтры, которые я видел, работали аналогичным образом. Как только он срабатывает, электрическая дуга внутри него выгорает изнутри и производит много черного порошка.

MOV http://en.wikipedia.org/wiki/Varistor в них может действовать как жертвенный компонент.

Варистор остается непроводящим в качестве устройства с шунтирующим режимом во время нормальной работы, когда напряжение на нем остается значительно ниже его "зажимного напряжения", таким образом, варисторы обычно используются для подавления скачков напряжения в сети. Однако варистор может быть не в состоянии успешно ограничить очень большой всплеск от такого события, как удар молнии, когда задействованная энергия на много порядков больше, чем он может выдержать. Проходной ток в результате удара может генерировать чрезмерный ток, который полностью разрушает варистор.

Примечание: это не требует "удара молнии", только большой ток при напряжении зажима, которое может повредить или разрушить его. После повреждения защита от перенапряжения, которая когда-либо существовала через эту деталь, исчезла, хотя пробки могут продолжать работать.

Размещение фотографий с устройством защиты от перенапряжений было бы полезно.

1

Черный подразумевает катастрофический (недопустимый) провал. Ни один протектор надлежащего размера не должен подвергаться катастрофическим повреждениям. Если предположить, что «черный» - это испарение MOV, то только его случай предотвратил пожар в доме.

Любой защитник (то есть MOV), который не выдерживает скачка напряжения, был чрезвычайно малоразмерным и неэффективной защитой. В вашем случае всплеск, слишком малый, чтобы повредить подключенное устройство, также разрушил недостаточную защиту. Понимание заставляет наивных потребителей рекомендовать его и покупать больше.

Протекторы имеют тепловой предохранитель для максимально быстрого отсоединения частей протектора (т. Е. MOV), при этом помпаж остается подключенным к приборам. Видимо, ваш тепловой предохранитель не отключил MOV достаточно быстро. И всплеск был слишком мал, чтобы подавить более надежную защиту внутри прибора. APC недавно объявил о некоторых средствах защиты APC, которые должны быть немедленно удалены из-за этой же ошибки.

MOV должен был быть отключен, прежде чем он мог испариться. Ваш тепловой предохранитель, очевидно, не смог этого сделать; создание потенциального пожара в доме. Другие видели то же самое. Например, пожарный маршал NC сообщает о том, что они нашли в своем пожарном депо.

Недавние пожары, в которых использовались многочисленные розетки в качестве подавителей перенапряжений, привлекли внимание в офисе пожарного маршала округа Гастон, главным образом, когда один такой пожар произошел на пожарной станции. Расследование пожара, начавшегося за письменным столом в офисе, выявило, что источником возгорания был подавитель перенапряжения.

... В офисе они обнаружили небольшой пожар, который горит за столом. ...

В этой пожарной части были обнаружены и исследованы три отдельных ограничителя перенапряжения. Каждый из них вышел из строя, один загорелся, другой подавитель прекратил работу, в то время как третий продолжал работать, но позже выяснилось, что он вышел из строя изнутри. Эти данные в сочетании с подозрением в участии подавителя в других пожарах побудили к углубленному изучению возможных причин. ...

Альтернативно, пожарные следователи могут правильно определить, что подавитель был вовлечен в зажигание, но неправильно классифицируют причину как перегрузку или другой связанный отказ, инициированный пользователем.

Некоторые цифры. Деструктивные скачки могут составлять сотни тысяч джоулей. Сколько джоулей может поглотить этот почти нулевой защитник? Сотни? В этих технических характеристиках указано, что устройство защиты предназначено только для помпажа, близкого к нулю, который обычно не вызывает повреждений.

Этот защитник и все бытовые приборы нуждаются в защите только при условии надлежащего заземления одного защитника «всего дома». Это превосходное решение обычно стоит около 1 доллара за защищенное устройство. Сколько вы заплатили за этот удлинитель? Учитесь на этом катастрофическом (неприемлемом) провале.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .