3

У меня есть оптовый кабель Ethernet Cat 5e с надписью "TIA/EIA-568B.2" на корпусе. Я предполагаю, что это означает, что я должен использовать цветовую схему T568B. Если бы я обжимал оба конца, используя вместо этого цветовую схему T568A, это повлияло бы на качество сигнала?

Я подозреваю, что это может произойти, поскольку расположение четырех пар в оболочке может отличаться от того, если бы кабель был T568A, и, возможно, это влияет на качество сигнала. Но я не уверен - возможно, это просто вопрос предпочтения / соглашения о цвете, и это никак не влияет на качество сигнала.

Смежный вопрос: предположим, у меня были гнезда T568A, подключенные к патч-панели T568A с помощью кабеля с маркировкой T568A. Будет ли иметь значение, если я буду использовать соединительные кабели T568B (T568B проставлены на оболочке и обрезаны головки в соответствии с цветовой схемой T568B) вместо кабелей T568A? Я бы не ожидал, но опять же я не уверен.

(Будем признательны за ссылки на соответствующие разделы в документах по стандартам, если они доступны онлайн).

2 ответа2

2

Нет, это не имеет значения, если вы последовательны на обоих концах кабеля (при условии, что вы не намеренно создаете перекрестный кабель).

2

Я думаю, что это просто неверное толкование маркировки на кабеле. TIA/EIA-568B.2 является действительным названием и версией стандарта TIA/EIA-568, охватывающего сбалансированную витую пару, и я считаю, что кабель был помечен в соответствии со стандартом, к которому он был изготовлен. Суть этого документа - не просто распиновка. Он имеет множество других технических характеристик, которым должен соответствовать кабель. Некоторые из них - сопротивление постоянному току, емкость между парами, радиус изгиба кабеля при разных температурах.

На самом деле названный стандарт НЕ определяет, что должна быть использована версия распиновки "B". Вместо этого в нем говорится: Pin/pair assignments shall be as shown in figure 1 or, optionally, per figure 2 if necessary to accommodate certain 8 -pin cabling systems. На рисунке 1 показан кабель T568A, а на рисунке 2 - кабель T568B.

TIA/EIA-568C является относительно новым стандартом, и вполне возможно, что производитель кабелей еще не перешел на него. Я также не видел сам документ, поэтому не знаю, есть ли в нем какие-либо важные или важные изменения. Кроме того, версия стандарта B охватывает только кабели категорий 3 и 5e, и, поскольку ваш кабель относится к категории 5e, может быть, что в этой категории в TIA/EIA-568C нет изменений.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .