1

Я обнаружил серию Ethernet-кабелей, проходящих через различные открытые * области в моем доме, и мне интересно, как определить, подходят ли они для пленума.

* открытые участки проходят через работу воздуховода и вдоль основной платы от вентиляционного отверстия воздуховода.

2 ответа2

6

скажи мне, если я правильно тебя понял

Посмотрите на маркировку CMP(означает кабель связи приточного воздуха), CL3P(экранированный многожильный защитный кабель камеры) или CL2P(приточный кабель класса 2).

Пленальный кабель покрыт огнеупорным пластиковым слоем из поливинилхлорида с низким содержанием дыма (ПВХ) или фторированного этиленового полимера (FEP).

  1. Пленум не должен гореть легко
  2. Пленум не должен выделять токсичные пары под воздействием высокой температуры
4

На нем может быть обозначение "CMP". Если он имеет "CM" или "CMR", он не рассчитан на давление в камере.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .