Несколько фактов для начала:
- В сети 50 Гц полный цикл составляет 20 мс
- В сетке 60 Гц полный цикл составляет ок. 17ms.
- Блоки питания ПК потребителя обычно рассчитаны на то, чтобы выдерживать потери мощности в течение одного цикла (т. Е. Комбинация количества энергии, хранимой в элементах LC блока питания, и скорости их заполнения и опустошения позволяет восстановить количество энергии, использованной в одном блоке питания. цикл)
- Серверные блоки питания обычно рассчитаны на 2-3 цикла, но только если все (в настройке с резервным блоком питания) присутствуют и работают. Они должны выжить в течение одного цикла даже в аварийном режиме (не более избыточности)
- ИБП предназначены для переключения в течение 8 мс (60 Гц) соответственно. 10 мс (50 Гц), что составляет половину цикла.
Теперь: прерывание на 30 мс близко к 2-х тактной потере энергии в сети 60 Гц, это будет означать, что если бы стандартный блок питания для ПК потреблял нагрузку чуть более 50% и был разработан с обычным стандартом, он бы действительно выпадают из окна напряжения и сигнализируют об этом через сигнал PWRGOOD на материнскую плату. Если бы это немедленно заявило о сбое питания (а не о задержке на несколько мс), чипсет сильно отключился бы.
При возврате питания (примерно через 50 мс: отключение через 30 мс и перезапуск блока питания) выполняется холодная загрузка.