3

Я читал, что устройство защиты от перенапряжений не будет работать, если оно подключено к незаземленной розетке. Причина, по которой это не сработает, заключается в том, что электричеству некуда идти, из того, что я прочитал.

Что если ваш компьютер был подключен к ИБП, который, в свою очередь, был подключен к сетевому фильтру? Будет ли это работать? Не может ли дополнительная мощность поглощаться батареей в ИБП? Это может звучать смешно, но у меня нет других вариантов, так как у меня нет тысяч долларов, чтобы перемонтировать наш старый дом. Прежде чем восстановить частично зажаренный компьютер, мне просто нужно было знать. Заранее спасибо.

3 ответа3

1

Вы, возможно, уже читали об этом, как уже упоминали в своем вопросе.
Я хотел бы подчеркнуть важность безопасности и рассказать, что может произойти в случае неисправности в цепи питания.

Безопасность персонала

Давайте представим, что линия (L) (также называемая "фазой") касается корпуса SMPS внутри вашего компьютера, в этом случае корпус компьютера получает питание. Любой, кто соприкасается с корпусом компьютера (или с любыми металлическими периферийными устройствами, прикрепленными к нему), может получить удар током. Если лицо, соприкасающееся в контакте, мокрое, этот удар электрическим током может оказаться смертельным.
В случае, когда контакт заземления соединен с землей (земля), этот ток повреждения будет течь на землю (так как это путь наименьшего сопротивления).

Безопасность оборудования

При наличии тока утечки (или при включенном теле) корпус оборудования находится под определенным потенциалом относительно земли. Материнские платы (например) работают при напряжениях +12 В и +5 В постоянного тока. Теперь всякий раз, когда между корпусом оборудования и его компонентом (в данном случае материнской платой) устанавливается неисправный контакт, он будет видеть потенциал, отличный от его рабочего напряжения. Это может повредить материнскую плату, и она может перестать работать (в некоторых случаях - это случилось со мной!)

Простое решение

Купите трехконтактную розетку, подключите фазные и нейтральные линии к незаземленной розетке. Для заземления подключите провод от ближайшей заземленной розетки или от заземления (у вас должен быть один в вашей резиденции).
Подключите сетевой фильтр к этому новому трехконтактному разъему.

Не пытайтесь изменить проводку дома самостоятельно, если у вас нет опыта подключения электрических цепей. Многие другие приборы могут перестать работать, если вы испортите или хуже, вы можете получить удар током, если вы не знаете, что делаете

0

Нет, это не одно и то же или достаточно хорошее ... для сетевого фильтра и ИБП (который имеет встроенный сетевой фильтр) требуется заземленная розетка. В большинстве коммерческих сред не рекомендуется (возможно, даже против пожарного кода) подключать ИБП к удлинителю / сетевому фильтру или "укладывать" сетевые фильтры. Эти заземленные 3-контактные розетки были в США более 50 лет назад, задолго до того, как такая электроника была распространена.

Проконсультируйтесь с местным электриком, в некоторых случаях вы можете подключить нейтраль к земле в трехконтактной розетке, указывая путь к земле (хотя это не чистый путь), но он может не соответствовать электрическим нормам в вашем регионе. Если нет, попробуйте добавить одну розетку для вашего компьютера. В современную эпоху оборудование с заземляющим штекером нуждается в заземлении, и добавление ОДНОЙ розетки в большинстве домов не должно стоить тысячи долларов, может быть, пару сотен, но большинство домовладельцев могут сделать это самостоятельно с розеткой за 7 долларов и коробкой с проводом за 20 долларов. ,

0

Безопасное заземление в сосуде защищает людей. Это ничего не делает для защиты оборудования.

Удлинитель должен иметь трехконтактную розетку для обеспечения безопасности человека. Этот третий контакт (защитное заземление) ничего не делает для того, чтобы сделать схему защиты эффективной.

Смежный защитник, чтобы быть эффективным, либо «блокирует», либо «поглощает» энергию - с этим защитным заземлением или без него.

Не путайте безопасное заземление с чем-то совершенно другим - заземлением.

Аккумулятор в ИБП не поглощает избыточную энергию или скачок напряжения. Почему перезарядка занимает так много времени? Потому что эта же схема только «предполагается» поглощать скачок. Он крошечный - может быть, размером в один дюйм, «настенная бородавка», блок питания. Или прочитайте технические характеристики, чтобы узнать, как мало этот удлинитель и ИБП делают для защиты оборудования.

Третий зуб - это основа безопасности - для защиты человеческой жизни. Протектор удлинителя не будет работать - не защитит человеческую жизнь - если такого защитного заземления не существует.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .