Все серверы в моей стойке имеют блок питания с возможностью горячего резервирования, схема составляет 20 ампер и максимально 2400 Вт. Допустим, мы загружаем 80% от общей мощности, что составляет 1920 Вт. Нужно ли рассчитывать горячий резерв как часть общего энергопотребления? Запасной блок питания потребляет энергию в режиме ожидания?

Пример. один из моих серверов получает 2 x 750 Вт блока питания, поэтому общая потребляемая мощность составляет 1500 Вт в цепи?

1 ответ1

0

Похоже, что после исследования нам не нужно рассчитывать запасной блок питания для общего энергопотребления каждой стойки.

Двойное проводное оборудование добавляет избыточность ИТ-оборудованию, а линии распределяют нагрузку по питанию. Если у двужильного сервера есть два блока питания по 300 Вт, он может потреблять не более 300 Вт в вашей схеме питания, поскольку каждый блок питания должен выдерживать полную нагрузку сервера (не включая расчеты эффективности блока питания). ,